消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅三合一前室

看下这个一类高层住宅,三合一前室的问题,请给点建议

建筑ren | 2025-12-29 23:12
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

李勤 2025-09-16 10:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

陈工8710 2025-12-30 16:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.消火栓位置被防火门遮挡;

2.水井这种形状,不一定有用,检修空间不足,

3.电井部分省份和地市是要求强弱电井分开;

4.建筑高度如不超100m,可以考虑自然免去机械加压送风的做法。

pison 2025-12-30 16:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼梯间两个门距离不够5米,根据平面7400(长度)-1100x2(门洞宽度)-200(剪力墙厚度)-100门垛=4900

牛丫头消防课堂 2025-12-30 20:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,看你前室2个外窗,可以考虑采用自然通风,保证不小于3㎡开启面积;

第二,要注意C1815与右侧B户C1515之间距离不应小于1m;

第三,水井被遮挡,疏散和救援冲突;

第四,普通电梯与消防电梯在一个前室,要求层门耐火极限、防水性能等要满足消防电梯要求;


磨砂猴 2025-12-31 10:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须设置机械加压送风,不能用自然通风。

Luo 2025-12-31 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.门洞做2米2高,不然净高不够。

2.三合一前室要做正压送风,图中是对的。

3.最好把电梯和水电井换一下位置,水电井开到B户过道。

关闭

关闭

手机APP下载