灭火器配置中一个计算单元具体指什么
发表评论: 7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
2026-01-30 23:16
-
遗留问题化解用老规范是不是违规
发表评论: 符合要求
2026-01-01 11:42
-
防火门都必须安闭门器吗?
发表评论: 除管井检修门外,都要自动关闭功能的闭门器。
2026-01-01 11:34
-
关于农贸市场冷库需要设置火灾探测器吗?
发表评论: 依据《冷库设计标准 GB50072-2021》7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,冷库中的下列场所宜设置火灾自动报警系统; 1 建筑面积大于1500㎡且高度大于24m的单层高架冷库的库房; 2 设在地下或半地下室的库房。按上面条文,市场冷库基本无需设置。然而,从整个市场这个建筑规模考虑,本建筑应已设置火灾自动报警系统,冷库作为其内的房间,建议内部也设置探测器(从既有建筑考虑,可只要求设置在设计温度高于0℃的冷库),冷库顶部与楼板之间的探测器也应保留。
2026-01-01 11:30
-
石油化工企业的甲类仓库,需要设置火自报系统吗?
发表评论: 8.11.7 烷基铝类储存仓库应设置火灾自动报警系统,并配置干砂、蛭石、D类干粉灭火器等灭火设施。8.12.1 石油化工企业的生产区、公用及辅助生产设施、全厂性重要设施和区域性重要设施的火灾危险场所应设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。综上所述:结合8.12.1条的重要设施判断建议设置火灾自动报警系统,但应结合实际,“甲类”仓库为快速燃烧爆炸物质,火灾探测报警基本无效还增加防爆措施和风险,应设置火灾预警系统(可燃气体探测系统)。
2026-01-01 10:37
-
住宅三合一前室
发表评论: 1.消火栓位置被防火门遮挡;2.水井这种形状,不一定有用,检修空间不足,3.电井部分省份和地市是要求强弱电井分开;4.建筑高度如不超100m,可以考虑自然免去机械加压送风的做法。
2025-12-30 16:20
-
南昌关于住建申报的问题
发表评论: 这个文件是不是消防改革之前的?之前公安部处的文件是过期了,按住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》又没有这个下限豁免条款。先看看你们当地是否还施行“30万元以下或面积不大于300平方以下的建筑工程”豁免,这个或是只要满足一条就可以。
2025-12-30 16:08
-
关于设备间等电位问题
发表评论: 设备间内所有人员能同时触及的固定电气设备的外露可导电部分和外界可导电部分需要等电位连接,金属门可连接门框处。集水坑强排管,在穿越建筑物的侧墙(梁)内与钢筋连接了就已经满足保护等电位连接。
2025-12-30 15:56
-
新国标 220V 应急灯是否会带来未来的维护困难?
发表评论: 关于指示灯:GB17945-2024 中要求:防护等级低于 IP65 的灯具的状态指示灯应设置在灯具安装后便于观察的位置。关于按键:1.可以那类带个罩子,拨开后按。2.还可以用遥控器。关于灯具故障报警:1.蜂鸣器本来就在内部,防护等级提高不影响声音传播,
2025-12-30 15:46
-
水喷雾系统还能用气体灭火系统控制器吗?
发表评论: 控制逻辑设置好,是可以用
2025-12-30 12:00
-
预作用系统,却设计安装普通标准喷头?这一设计符合规范么?
发表评论:
2025-12-30 11:59
-
1000普通餐厅要喷头吗
发表评论: 单独从餐厅面积考虑是不用自喷系统,不清楚是否此建筑是否还有其他业态共同存在,如只是商业楼局部,那就要全盘考虑。( 8.1.9-5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;)
2025-12-25 16:26
-
电子液位计
发表评论: 水池和水箱都要在消控室远程显示,常规做法泵房和消控室均设电子液位显示器,玻璃液位器可替代就地的显示装置,远程显示还是需要液位传感器安装到水池水箱内。
2025-12-25 16:22
-
一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗?
发表评论: 不矛盾,排烟系统属于火灾时(正在着火)消防设施,事故通风属于灾后(灭完火后)通风设施,启动逻辑和时间不同,排烟由火灾自动报警系统联动启动,事故通风是灭火后人工启动。
2025-12-25 16:17
-
关于火灾自动报警设计规范6.2.3条的第2和5小条内容的理解
发表评论: 不用设置,此条款的意思就是区域很小,即使储烟,也会很快漫出,不影响火灾探测器的报警时间
2025-12-25 16:13
-
四代宅扑救面长度计算?
发表评论: 应计入,在总平面布局中,也是计入防火间距考虑范畴,同时从救援考虑也应考虑,既为阳台
2025-12-25 16:10
-
建筑高度小于33米的住宅,如下图,户门采用乙级防火门,楼梯采用敞开楼梯间,未靠外墙设置,间接利用侯梯厅通风排烟是否可行?
发表评论: 可以,
2025-12-25 16:08
-
公建首层安全出口疏散门开启方向问题
发表评论:
2025-12-25 14:45
-
各位老师,建筑面积2040的单层丙类胶水厂房需要做喷淋吗
发表评论: 喷淋没有依据,到时应根据工艺要求,是否设置防爆、气体探测报警
2025-12-24 23:53