消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗?

一个档案室,面积400平左右,设有预制式七氟丙烷气体灭火系统,有事故送排风系统,但同时设置有机械排烟系统,审图通过了,这个气灭和机械排烟矛盾吗?

石老先生 | 2025-12-22 16:07
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

潘天坤 2025-12-22 17:52  1 赞  0 踩 [回复] 举报

同时设置也不一定是错,但是要保证两个系统同时设置时灭火系统能够有效灭火(例如不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟)


对于需要设置排烟系统的场所, 当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时, 允许将排烟系统改为事故通风系统


当设置排烟系统(包括自然排烟系统和机械排烟系统)时, 不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟, 以保证灭火系统实施有效灭火


红色ID 2025-12-22 21:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

我认为机械排烟是有矛盾的...

发生火灾首先是启动灭火设施,气体灭火系统灭火环境必须是密闭环境,保证灭火剂的浓度和浸入时间,这段时间不能有通风排烟,如果结束后,人员进入之前需要事故排风。

这里面就没有排烟什么事儿...


EHS-DL 2025-12-23 10:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不矛盾‌。档案室同时设置预制式七氟丙烷气体灭火系统与机械排烟系统,‌在规范允许且联动控制逻辑正确的情况下完全可行‌。

牛丫头消防课堂 2025-12-23 16:40  1 赞  0 踩 [回复] 举报

设置了气体灭火系统的场所,一般不应设置排烟,因为发生火灾时,气体灭火系统要保证灭火浓度和浸渍时间,一旦排烟系统启动,将影响灭火浓度,影响灭火效果

追风赶月 2025-12-24 15:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你看一下设计图纸的联动关系还有3个系统的设计目的。联动控制逻辑如果正确的话,不矛盾。气灭系统、机械排烟、排风系统是服务于火灾不同阶段的、功能互补的消防设施。排烟服务于“排烟、排热”,气灭服务于“灭火”后期排风服务于残留的灭火剂和有毒气体排出室外。

李勤 2025-12-25 10:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

查看一下设计说明看如果解释的

陈工8710 2025-12-25 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不矛盾,排烟系统属于火灾时(正在着火)消防设施,事故通风属于灾后(灭完火后)通风设施,启动逻辑和时间不同,排烟由火灾自动报警系统联动启动,事故通风是灭火后人工启动。

关闭

关闭

手机APP下载