我市场有大大小小冷库上千个,有商户自建冷库(10㎡-100㎡),还有市场建的冷库(几百平几千平米的都有),上级来检查有说需要加装探测器,有说不需要,现在弄不清到底哪些需要装哪些不需要装,有明确的规范吗?

阿洋 | 2025-12-17 15:47
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

嚄 2025-12-17 17:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《仓库防火技术规程》,冷库的火灾自动报警系统设计需遵守《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116。
探测器类型:该规程明确规定,冷库冷间内应采用吸气式感烟火灾探测器。

EHS-DL 2025-12-19 11:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可参考《GB50072-2021冷库设计标准》


陈工8710 2026-01-01 11:30  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《冷库设计标准 GB50072-2021》

7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,冷库中的下列场所宜设置火灾自动报警系统;     1 建筑面积大于1500㎡且高度大于24m的单层高架冷库的库房;     2 设在地下或半地下室的库房。

按上面条文,市场冷库基本无需设置。

然而,从整个市场这个建筑规模考虑,本建筑应已设置火灾自动报警系统,冷库作为其内的房间,建议内部也设置探测器(从既有建筑考虑,可只要求设置在设计温度高于0℃的冷库),冷库顶部与楼板之间的探测器也应保留。

sail 2026-08-13 15:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自建冷库可不设。