1000普通餐厅要喷头吗

总共1000一下 ,两层楼建筑普通餐厅需要安装喷头吗

消防技术员 | 2025-12-23 02:04
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

木子狸 2025-12-23 10:14  1 赞  0 踩 [回复] 举报

8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
    1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;
    2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;
    3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
    4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;
    6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;
    7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;
    8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;
    9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;
    10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;

EHS-DL 2025-12-23 10:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

整体无需安装自动喷水灭火系统(喷淋头),依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.1.9条第5款;同时应注意《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)第8.3.11条:餐厅建筑面积大于1000m²的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置,并应在燃气或燃油管道上设置与自动灭火装置联动的自动切断装置。     食品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置。

也是这样 2025-12-23 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你的使用性质

沉默 2025-12-23 16:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用

牛丫头消防课堂 2025-12-23 16:33  1 赞  0 踩 [回复] 举报

对于该建筑依据建筑防火通用规范第8.1.9条,并不是强制设置自动喷水灭火系统的场所

李勤 2025-12-25 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

陈工8710 2025-12-25 16:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

单独从餐厅面积考虑是不用自喷系统,不清楚是否此建筑是否还有其他业态共同存在,如只是商业楼局部,那就要全盘考虑。( 8.1.9-5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;)