预作用系统,却设计安装普通标准喷头?这一设计符合规范么?

冬季寒冷区域,自动喷水灭火系统设计为不带充气装置的预作用系统,下喷喷头设计为普通标准喷头,该设计是否符合消防规范?

光芒万张 | 2025-12-23 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

赵吏 2025-12-23 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

预作用系统应采用直立型或干式下垂型洒水喷头,而非普通下垂型标准覆盖面积洒水喷头。

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017  6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。条文解释:6.1.4 为便于系统在灭火或维修后恢复准工作状态之前排尽管道中的积水,同时有利于在系统启动时排气,要求干式、预作用系统的喷头采用直立型喷头或干式下垂型喷头。

也是这样 2025-12-23 11:46  1 赞  1 踩 [回复] 举报

本来就是普通喷头,预作用系统只是把气替换成水而已,没有水自然不存在冻爆那一说

追风赶月 2025-12-23 14:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据:自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 :6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。

牛丫头消防课堂 2025-12-23 16:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要是预作用系统,下垂型喷头应采用干式下垂型喷头,规范出处是自动喷水灭火系统设计规范6.1.4条

李勤 2025-12-25 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通治理喷头  或者 干式下垂型喷头

陈工8710 2025-12-30 11:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报