建筑高度小于33米的住宅,如下图,户门采用乙级防火门,楼梯采用敞开楼梯间,未靠外墙设置,间接利用侯梯厅通风排烟是否可行?

建筑高度小于33米的住宅,如下图,户门采用乙级防火门,楼梯采用敞开楼梯间,未靠外墙设置,间接利用侯梯厅通风排烟是否可行?

shwbest | 2025-12-25 15:00
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

EHS-DL 2025-12-25 15:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不靠外墙设置的楼梯间,咋是敞开楼梯间啊。

yujun500   回复: EHS-DL2025-12-25 16:23

没有靠外墙的楼梯间倒不是绝对不能自然排烟,比如2~3的楼梯间可以顶部开排烟窗,或者可以在楼梯间一侧专门开个自然排烟井

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

陈工8710 2025-12-25 16:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,

shwbest   回复: 陈工87102025-12-26 15:41

有啥依据吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-12-25 16:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

yujun500 2025-12-25 16:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

开敞楼梯间因无条件增压送风,必须能自然排烟,图示楼梯间无排烟措施

沉默 2026-01-04 17:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自然排烟不行,不直接对外