电子液位计

各位老师,请问在屋面高位消防水箱处及负一层消防水泵房处内是否需设置电子式的地液位显示装置, 并将其液位信号接入消控室的消防液位显示系统?因为这两个地方已经安装的玻璃管刻度尺了。是否有什么依据规范?

玉米_amTC | 2025-12-20 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

追风赶月 2025-12-22 08:39  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水池需要设置。依据:消防设施通用规范 GB55036-2022 >1、就地指的是玻璃柱,2、消防控制室显示通常指的是电子液位装置。

陈工8710 2025-12-25 16:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水池和水箱都要在消控室远程显示,常规做法泵房和消控室均设电子液位显示器,玻璃液位器可替代就地的显示装置,远程显示还是需要液位传感器安装到水池水箱内。