灭火器配置中一个计算单元具体指什么

消防文件中一个计算单元灭火器的配置,一个计算单元指什么

王帅am | 2026-01-30 16:45
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

潘天坤 2026-01-30 17:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以指建筑物中的一个独立的灭火器配置场所或一个特殊的房间,例如,某一办公楼层中的电子计算机房,或者是某一宾馆客房楼层中的多功能厅,可称之为独立计算单元


7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:
1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层





陈工8710 2026-01-30 23:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:     1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。     2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。     3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

赵吏 2026-01-31 08:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

    《 建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

     7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:     1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。     2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。     3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

     7.2.2 计算单元保护面积的确定应符合下列规定:     1 建筑物应按其建筑面积确定;     2 可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

追风赶月 2026-02-01 10:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2.1.2 计算单元 calculation unit     灭火器配置的计算区域。

2.1.2 建筑灭火器配置设计的计算单元可分为两大类,即:或指建筑物中的一个独立的灭火器配置场所,一个特殊的房间,例如,某一办公楼层中的电子计算机房,或者是某一宾馆客房楼层中的多功能厅,可称之为独立计算单元;或指若干个相邻的且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所的组合部分,例如,办公楼层中除电子计算机房外的所有的办公室房间,或者是某一宾馆客房楼层中除多功能厅外的所有的客房房间,可称之为组合计算单元。

消防网友68723 2026-02-01 10:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2.1.2 建筑灭火器配置设计的计算单元可分为两大类,即:或指建筑物中的一个独立的灭火器配置场所,一个特殊的房间,例如,某一办公楼层中的电子计算机房,或者是某一宾馆客房楼层中的多功能厅,可称之为独立计算单元;或指若干个相邻的且危险等级和火灾种类均相同的灭火器配置场所的组合部分,例如,办公楼层中除电子计算机房外的所有的办公室房间,或者是某一宾馆客房楼层中除多功能厅外的所有的客房房间,可称之为组合计算单元。

李勤 2026-02-02 10:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

scool 2026-02-02 14:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对危险等级和火灾种类均相同的各个场所,只要它们是相邻的并同属于一个楼层或一个水平防火分区,那么就可将这些场所组合起来作为一个计算单元来考虑。如办公楼内每层成排的办公室,宾馆内每层成排的客房等。这就是组合计算单元的概念。     某一灭火器配置场所,当其危险等级和火灾种类有一项或二项与相邻的其他场所不相同时,都应将其单独作为一个计算单元来考虑。例如,办公楼内某楼层中有一间专用的计算机房和若干间办公室,则应将计算机房单独作为一个计算单元来配置灭火器,并可将其他若干间办公室组合起来作为一个计算单元(可称之为组合计算单元)来配置灭火器。这时,一间计算机房(即一个灭火器配置场所,一个房间或一个套间)就是一个计算单元,这也是一个计算单元等于一个灭火器配置场所的特例,可称之为独立计算单元。