关于火灾自动报警设计规范6.2.3条的第2和5小条内容的理解

请教一个问题,如图,梁跟填充墙是错位的,形成了一个空腔,约250mm*800mm。火灾自动报警设计规范6.2.3 说:在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
3 当梁突出顶棚的高度超过 600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
5 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
碰到这样的缝,要不要用点盖板啥的封掉还是可以就这样不需要处理。

朱皮皮 | 2025-12-22 17:23
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

牛丫头消防课堂 2025-12-23 16:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的量身超过800了,那么该区域的烟气,其他火灾探测器是探测不到的,所以应该考虑设置火灾探测器

李勤 2025-12-25 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防18121069105 2025-12-25 13:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据规范条文解释,此部分可以忽略不计

陈工8710 2025-12-25 16:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用设置,此条款的意思就是区域很小,即使储烟,也会很快漫出,不影响火灾探测器的报警时间

sail 2026-09-07 10:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用设置。