请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。

风中飞尘 | 2025-08-05 10:55
请写下您的回答回答

回答 | 共12个

Luo 2025-08-05 12:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

上面那个区域需要往下面疏散,我认为加一个朝下面区域开的门就行了。

李勤 2025-08-05 12:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.中间一个门宽度计算一下是否满足,2.门应向疏散方向开启,你是双向疏散,再开一个向下疏散的门。

牛丫头消防课堂 2025-08-05 13:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你的图纸中,每个档案室,只设置一个独立疏散的门,不符合要求。房间面积那么大,只有一个门疏散到安全区域,另一个联通的门出现穿套疏散。

芸芸众生 2025-08-05 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

2022建筑通规实施指南    有疏散楼梯设置示意图      你这个属于疏散时要穿过着火区域才能进入疏散楼梯,只能判定为一部疏散楼梯。

风中飞尘   回复: 芸芸众生2025-08-06 09:22

谢谢,突然就明白了。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

风中飞尘   回复: 风中飞尘2025-08-06 09:50

老师可以指明一下,哪条规范可以证明吗?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

芸芸众生   回复: 风中飞尘2025-08-07 16:20

《建筑防火通用规范GB 55037-2022实施指南》这书网上找不到免费 的

  书是住建部批的建筑防火通用规范GB 55037的技术补充  ,  你直接和设计说就好了  设计能明白什么意思   设计立意就错了  这层要重新设计

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

芸芸众生   回复: 风中飞尘2025-08-07 16:27

126页-132页

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

滴滴哒 2025-08-06 10:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人觉得没有问题

沉默 2025-08-06 15:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果想办法算借用疏散楼梯没问题,

徐峰看景 2025-08-06 19:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《档案馆建筑设计规范 JGJ25-2010》:

4.2.6 每个档案库应设两个独立的出入口,且不宜采用串通或套间布置方式。

虽然国家现行相关标准未限制采用套房和多级房间嵌套的布置方式,但是图中两个档案室均无两个独立的安全出口,不符合规范要求。

shwbest 2025-12-25 16:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不能穿越房间疏散