厂房和仓库能否建在一栋楼里
发表评论: 这是描述二种类型建筑物内的防火墙。。。。。。和问题无关
2026-01-21 10:21
-
厂房和仓库能否建在一栋楼里
发表评论: 2014版规范开始就不能共建了。。。2006版本可以的
2026-01-19 11:11
-
工业区多层厂房临建筑长边可以设置停车位吗
发表评论: 短边也可以,避开消防救援口6m之内,甲乙类除外
2026-01-15 10:28
-
通规2022版的疑问
发表评论: 还是遵守建规,只是废除了黑体
2026-01-15 10:27
-
仓库存储问题
发表评论: 实验室一点点甲类,就用防爆柜放实验室里
2026-01-07 10:19
-
工业厂房工艺设备平台
发表评论: 是的,要按照多层
2026-01-07 10:17
-
工业厂房工艺设备平台
发表评论: 按照江苏的细则,夹层功能为生产车间,定性为多层。若为辅助用房,面积小于地面面积的15%,可以不计入建筑层数。夹层面积小于15%,人数少于10人,可以不划分防火分区
2026-01-06 16:11
-
工业建筑底部单层高度小于24米,局部高层,与其它建筑之间的防火间距可否分开计算
发表评论: 没有局部高层这个说法,除非单层建筑,层高可以大于24米,可以不算高层
2026-01-06 15:24
-
外窗C1817和C1817A
发表评论: 外形尺寸相同,配件有略微不同的两种型号的窗。
2026-01-04 15:19
-
GB50016建筑设计防火规范的最新版是哪一年的
发表评论: GB50016-2014(2018)
2025-12-10 17:00
-
可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量
发表评论: 两个都要满足
2025-12-10 17:00
-
厨房采用防火卷帘分隔
发表评论: 没听说厨房要考虑泄爆?燃气泄漏探测器+紧急事故通风就可以了吧
2025-11-26 10:08
-
丙类中间仓库设置防火卷帘门
发表评论: 当然可以,我们还用快卷+防火卷帘组合,便于叉车出入呢
2025-11-13 09:57
-
疏散楼梯间内设置空调外机违规吗?
发表评论: 前两天疏散演习,也看到了某楼在楼梯里放了个室外机,第一眼就感觉是违规操作
2025-11-12 10:48
-
厂房层高要多少有规范吗
发表评论: 按照生产实际需求和建筑模数。假如是标准厂房就要看园区计划引进的产业
2025-10-27 14:24
-
楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离小于1.0m时能否采用乙级防火玻璃来弥补?
发表评论: 可行。与楼梯间相邻房间的外窗采用防火窗
2025-08-21 17:12
-
丁戊类厂房的外墙使用卷帘门的应该使用防火卷帘还是可以使用普通卷帘门
发表评论: 外墙上的门除了特殊情况基本是非防火门
2025-08-20 14:29
-
乙类仓库的防火分区划分是否应强制执行?
发表评论: 必须强制执行。通用标准只是废除了强制性,没另行规定的具体操作还是按建筑防火规范执行
2025-08-18 09:27
-
请各位专家帮我看看这个图纸疏散,总感觉不对,但又不知道哪里不对。谢谢指教。
发表评论: 个人觉得没有问题
2025-08-06 10:07
-
火灾危险性分类和防火措施
发表评论: 仓库的火灾危险性按存储物品的最大火灾危险性确定。溶剂型一般是甲乙类,水溶性的一般是丙类。理论上是不能放的。
2025-08-04 09:46