可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量

各位专家好!有一个疑问,在“3.1 火灾危险性分类”条文说明的“表2 可不按物质危险特性确定生产火灾危险性类别的最大允许量”中,最大允许量有两列,其中一个是容积表,一个是最大量,是要两个同时满足还是参照其中一个就行?谢谢!

Mr.Lu | 2025-12-10 14:34
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

滴滴哒 2025-12-10 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个都要满足

yujun500 2025-12-10 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个截图是表格下面的一段,前面介绍的是按每立方米体积控制量,从这段可以明确看出,两项均要满足

快乐的小马 2025-12-10 20:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都不能突破

Mr.Lu 2025-12-11 11:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

谢谢大家的回复。

李勤 2025-12-15 11:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两个条件都不能突破要求。