       各位专家老师,请教一下,采用花纹钢板搭建了两层工艺设备平台,高度均4m,平台面积均占楼层面积的70%左右,人数不超过10人,这样工艺设备平台是否应计入厂房层数?也就是说我建筑应该按单层设计还是多层设计,请各位专家老师解答,感谢!

小李子01 | 2026-01-06 14:00
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

赵吏 2026-01-06 15:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

      给你个参考《精细化工企业工程设计防火标准》 GB51283-2020(2020年版)

     8.2.5 受工艺特点或自然条件限制必须布置在封闭式厂房内的多层构架设备平台,若各层设备平台板采用格栅板时,该格栅板平台可作为操作平台或检修平台,该平台面积可不计入所在防火分区的建筑面积内,并应符合下列规定:(本处已按勘误表要求修改)     1 有围护结构的无人员操作的辅助功能房间形成的封闭区域所占面积应小于该楼层面积的5%;     2 操作人员总数应少于10人;     3 各层应设置自动灭火系统,并宜采用雨淋自动喷水灭火系统;     4 各层设备平台疏散要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;     5 格栅板透空率不应低于50%;     6 屋顶宜设易熔性采光带,采光带面积不宜小于屋面面积的15%;外墙面应设置采光带或采光窗,任一层外墙室内净高度的1/2以上设置的采光带或采光窗有效面积应大于该层四周外墙体总表面面积的25%。外墙及屋顶采光带或采光窗应均匀布置。

     平台采用花纹钢板(等效于格栅板),透空率通常≥50%,符合《精细化工企业工程设计防火标准》中“格栅板平台可不计入防火分区建筑面积”的要求。同时平台使用人数≤10人,且为操作/检修功能,无人员长期驻留,满足“局部设置、疏散符合规范”的条件。若平台设置自动灭火系统(如雨淋系统),更符合豁免要求。

小李子01   回复: 赵吏2026-01-06 17:02

老师您好,花纹钢板无透光率,无法满足您说的规范,这样是不是只能定性为多层厂房

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

滴滴哒 2026-01-06 16:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按照江苏的细则,夹层功能为生产车间,定性为多层。若为辅助用房,面积小于地面面积的15%,可以不计入建筑层数。夹层面积小于15%,人数少于10人,可以不划分防火分区

小李子01   回复: 滴滴哒2026-01-06 17:03

老师您好,河南省地标也是这样规定的,如果这样的话,我这种情况是不是定性为多层厂房。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

滴滴哒   回复: 小李子012026-01-07 10:17

是的,要按照多层

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

小李子01   回复: 滴滴哒2026-01-07 17:45

好的,感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-01-07 17:23  2 赞  0 踩 [回复] 举报

如为长期有人驻留,认为是“建筑夹层”,那是要按照多层进行设计,该工艺设备平台纳入厂房层数。若仅为检修平台,就是功能为‌工艺操作、维修空间‌,非用于人员日常通行或作为建筑承重分层,我认为可按照不满足自然层且不属于夹层,按照单层设计也可以,有些“工业上楼”项目中,类似钢平台被广泛用于多层厂房内部的‌工艺扩容‌,但‌不改变建筑法定层数。