厂房和仓库能否建在一栋楼里

同一栋厂房里可以有厂房和仓库吗?我的理解是可以的,厂房按厂房的防火分区和疏散,仓库按仓库的防火分区和疏散,只有仓库在厂房的防火分区内才是中间仓库。可是审图老师说一栋厂房里只有厂房和为其服务的中间仓库,哪怕仓库独立防火分区和疏散也是中间仓库。请教各位专家,厂房和仓库究竟能不能建在一同楼里,就像民用的综合体一样。

sufi | 2026-01-16 16:05
请写下您的回答回答

回答 | 共15个

消防阿木木 2026-01-16 16:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

厂房是厂房,仓库是仓库。做设计的时候就要定性的。

赵吏   回复: 消防阿木木2026-01-16 16:48

有道理

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

scool 2026-01-16 16:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

3.4.1 除本规范另有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定,与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。

sufi   回复: scool2026-01-20 09:40

可是从防火规范3.2.9的图示里,甲乙类厂房和甲乙丙类仓库都在一栋建筑里,只是用4个小时的防火墙隔开,从这里推出丙类厂房和丙类仓库建在一栋建筑里应该是没问题的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

磨砂猴 2026-01-19 09:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我觉得审图老师说的是正确的。建筑类别和建筑使用性质这两个概念要分清。一栋建筑只有一个建筑类别,但是可以有多个使用性质场所。

滴滴哒 2026-01-19 11:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2014版规范开始就不能共建了。。。2006版本可以的

sufi   回复: 滴滴哒2026-01-20 09:43

可是从防火规范3.2.9的图示里,甲乙类厂房和甲乙丙类仓库都在一栋建筑里,只是用4个小时的防火墙隔开,从这里推出丙类厂房和丙类仓库建在一栋建筑里应该是没问题的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

土木人   回复: sufi2026-01-20 16:55

可是从防火规范3.2.9的图示里,甲乙类厂房和甲乙丙类仓库都在一栋建筑里,只是用4个小时的防火墙隔开,从这里推出丙类厂房和丙类仓库建在一栋建筑里应该是没问题的。

不是这么理解的吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

滴滴哒   回复: sufi2026-01-21 10:21

这是描述二种类型建筑物内的防火墙。。。。。。和问题无关

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500 2026-01-19 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按你形容的要求,最适合的做法是厂房和仓库贴临建造,但是中间不能开门。

李勤 2026-01-20 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.厂房和仓库不能混建。仓库的火灾载荷大,火灾风险大,本建规对不同建筑厂房和方库防火间距也是有要求的

2.单从仓库的度俩说,仓库按照内部存储危险性最大的物质确定(比如:存100t丙类物质、存1t乙类物质),作为工艺要求的特殊性,规范才会出现中间仓库的概念,而且对其存储量、分隔要求也有严格限制

土木人 2026-01-20 16:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

除物流建筑外,厂房仓库不能合建。建规3.3.6厂房内可以设置满足日常连续生产需要的中间仓库。

sufi 2026-01-21 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

实际的园区里,很多都是厂房和仓库在一栋建筑里。就是一层有两三个仓库防火分区,分别放置原材料和产品,二三层生产,通过货梯连接。这个是怎么通过图审和验收的呢?是每个地方或者每个人对厂房和仓库能否建在同一栋建筑里的理解不一样吗?我也听过一个说法:法无禁止即可行。法规确实没有明文禁止厂房和仓库不能在同一栋建筑里,所有就有些地方能有些地方不能,好苦恼。

yujun500   回复: sufi2026-01-21 17:17

并非“法无禁止”,你查看下防火规范,工业建筑类别里是明确区分为厂房和仓库两类,从防火分区到人员疏散,两类工业建筑都有不同的条文要求,排除中间仓库这种情况,如果厂房和仓库合建的话你无法明确定义合建建筑性质,条文是按厂房还是仓库?你可以说用防火分区分开,厂房部分按厂房,仓库部分按仓库,这样其实就是类似有中间仓库的情况,规范已经为了保证连续生产留了允许中间仓库的情况。从消防设计原则上来看,厂房偏重人员安全和疏散,仓库偏向控制面积大小减少可能火灾导致的损失,两者着重点是不同的,无限制允许合建可能导致消防具体设计上的混乱,也会增加合建建筑火灾人员损失或财物损失的风险。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-01-21 17:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

各人认为甲乙不行,规范没说不行,看地方审图吧