两栋丁类厂房贴临,可以不设防火间距吗
发表评论: 双柱双墙是什么意思。不是只要做一堵防火墙就可以了吗
2026-06-25 17:58
-
两栋丁类厂房贴临,可以不设防火间距吗
发表评论: 好的,谢谢
2026-06-25 17:57
-
厂房和仓库能否建在一栋楼里
发表评论: 厂房是厂房,仓库是仓库。做设计的时候就要定性的。
2026-01-16 16:41
-
车间内操作平台的楼梯数量,该怎么确定。
发表评论: 好的,谢谢你的回答
2025-12-22 15:00
-
车间内操作平台的楼梯数量,该怎么确定。
发表评论: 谢谢你的回复,我就遇到了这个操作平台上面平常是有人作业,且人数在20多人,超过了10人,这种对楼梯的数量和宽度,有没有要求呢。
2025-12-11 14:32
-
一栋仓库可以分隔成甲类和丙类储存间吗
发表评论: 为什么这个问题不显示在界面上呢,你们从网页进来可以看见吗
2025-08-08 17:09
-
一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
发表评论: 疏散通道上方设置了燃气管道,符合要求吗
2025-08-08 17:02
-
有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
发表评论: GB50028,10.2.14条不包括疏散走道,应该可以设置吧
2025-08-06 18:12
-
有没有规定说明疏散走道上方可不可以通燃气管道
发表评论: 10.2.14条不包括疏散走道,应该可以设置吧
2025-08-06 18:12
-
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
发表评论: 如果设计采用不燃材料,满足排烟、消防车通行高度和消防车道宽度这些要求,可以设置吗
2025-06-10 14:42
-
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
发表评论: 满足不燃材料,消防车通行高度和消防车道宽度这些要求,可以设置吗
2025-06-10 14:40
-
有一个A公司有B、C两栋楼,均为高层,某日消防安全检查分别在这两栋楼里查出4条非重复的火灾隐患,请问这个单位按照新的35181是否存在重大火灾隐患?(合计超过6条,分开不超过6条)。 本例子中,该新规中的“建筑和场所”是指什么?
发表评论: 应该是按建筑来,标准行文中基本都是以建筑来列出规定。你所说的“建筑和场所”中的“场所”从标准开看也是像公共娱乐场所、儿童活动场所、人员密集场所等,其实是比建筑还小一点范围,你可能理解成了“单位管辖场所”吧(所以才会问要不要把A公司的B、C楼加起来),反而把范围扩大了。
2025-05-29 16:02
-
丁类厂房有丙类生产区,火灾危险性该怎么确定
发表评论: 谢谢!我这个区域整体做了防火分隔后,里面有一些丙类物质,我是直接堆放在车间里的,这样符合要求吗,这些物质要不要用中间仓库储存,要不要满足中间仓库的要求再建设防火墙和我的生产区隔开。因为我这区域整体的分隔建规要求是2小时的隔墙,如果还要做中间仓库,要用防火墙(耐火3小时?),还是有区别的。
2025-05-28 15:50
-
丁类厂房有丙类生产区,火灾危险性该怎么确定
发表评论: 谢谢你的回答,我比较赞同你的观点,自动灭火设施保护等灭火设施、可燃气体探测等应该都算有效防火措施;但是不知道防火分隔对耐火极限有什么要求。另外,本问题实际情况是座椅组装线(含座椅骨架、阻燃泡沫、面套、线束等的存储)放在了丁类厂房,我把座椅组装火灾危险性认定为丙类,这样判定是否正确。
2025-04-29 17:06
-
手提式灭火器使用时间
发表评论: 你指有效期?如果是的话:水基6年,干粉10年,二氧化碳12年。
2025-04-28 16:10