消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

两栋丁类厂房贴临,可以不设防火间距吗

如图,3号厂房是后期新建的,贴临了2号厂房,2者都是丁类火灾危险性。

问题1:可以按照一栋厂房的防火要求考虑,由于都是丁类,没有防火分区要求,故不设10m防火间距,不设防火墙吗。这会不会与《建规》3.4.1条冲突。

问题2:如果可行,是否可以推断:两栋丙类贴临,是不是也可以按照一栋建筑考虑防火设计要求。

消防阿木木 | 2026-01-16 15:59
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

scool 2026-01-16 16:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

2 两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。甲、乙类厂房(仓库)不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻。

yujun500 2026-01-19 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照原厂房改造,可以当成一栋建筑报审,但是原建筑必须按现有规范执行,因近些 年各专业规范变动较多,所以如果原厂房建成年数较多,基本不满足现行规范。另外一个简单做法就是按贴临建造,按新建建筑报审,和原厂房完全没关系,但是理论上要双柱双墙隔开,没有间距要求,不能开门窗洞口。

消防阿木木   回复: yujun5002026-06-25 17:58

双柱双墙是什么意思。不是只要做一堵防火墙就可以了吗

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: 消防阿木木2026-07-06 11:35

当做两栋房子贴临,就要有各自的柱子和墙体

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-01-20 11:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

两栋建筑贴建的话可按照规范执行,设立防火墙、或者独立墙、柱。并且两个建筑做好分隔,你说的按一栋建筑考虑,那就是扩建,扩建的话原有建筑是否满足现行规范要求。

消防阿木木   回复: 李勤2026-06-25 17:57

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载