消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

车间内操作平台的楼梯数量,该怎么确定。

如题,望各位大佬指点!

有以下疑问:1、是否可以参照《建规》3.7.2条或《通用规范》7.2.1条确定。2、楼梯宽度是否按照《建规》表3.7.5确定。

消防阿木木 | 2025-12-03 15:53
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

yujun500 2025-12-03 14:23  1 赞  0 踩 [回复] 举报

这是防火规范对于操作平台的定义和要求,简单说满足条件,操作平台不做为正常生产空间,可以不设置疏散楼梯间,实际情况中一般设置钢斜梯,个别情况也可以设置垂直爬梯,主要看工艺使用要求,楼梯宽度一般也是看使用要求,最小800宽保证净宽600+,下图是实际厂房的一个平面

消防阿木木   回复: yujun5002025-12-11 14:32

谢谢你的回复,我就遇到了这个操作平台上面平常是有人作业,且人数在20多人,超过了10人,这种对楼梯的数量和宽度,有没有要求呢。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

yujun500   回复: 消防阿木木2025-12-12 14:30

如你所述,超出设备平台标准的就要按正常楼层设置疏散,出口数量和楼梯宽度是按你引用的条文,楼梯形式需要按正常车间楼层设置。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

消防阿木木   回复: yujun5002025-12-22 15:00

好的,谢谢你的回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载