丙类中间仓库设置防火卷帘门

各位老师,我想请问以图上为案例,丙类厂房设置中间仓库在满足安全疏散门前提下,可否在防火墙上设置防火卷帘门,图审公司以《建规》3.3.6不允许采用卷帘门

zlpw | 2025-11-12 15:21
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

小唐12321 2025-11-13 09:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4.2.3 设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库,应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。

这是通规,也不是一定不能防火卷帘

zlpw   回复: 小唐123212025-11-15 10:27

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

滴滴哒 2025-11-13 09:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当然可以,我们还用快卷+防火卷帘组合,便于叉车出入呢

zlpw   回复: 滴滴哒2025-11-15 10:27

好的,谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-11-13 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不允许,

zlpw   回复: 牛丫头消防课堂2025-11-15 10:26

这个条文解释不是说,丙类允许吗,开口控制在6米以内

  0 赞    0 踩 [回复] 举报