防火门需要填充砂浆

消防防火门需要填充砂浆的规范及原文

朱卫国 | 2025-09-22 10:21
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

资源网小助理 2025-09-22 12:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。

Q119. 2025-09-22 12:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-09-22 14:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 》GB50877-2014

5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。

潘天坤 2025-09-23 07:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

请问防火门是什么材质?是木质、钢质、钢木质或者其他材质的哪一种?

钢质防火门有“门框内应充填水泥砂浆,门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固”的要求



李勤 2025-09-24 08:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报