【图】格栅吊顶内风管下的喷头安装

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

资源网小助理 2025-10-31 21:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

风管下增设喷头,但应该设置在格栅吊顶下面

沉默 2025-11-03 08:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:       1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;       2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合7.1.13的规定。