七氟丙烷气体灭火储存压力

消防维保的过程中,柜式七氟丙烷灭火剂瓶组,铭牌充装压力和贮存压力2.5MPa,实际压力表显示2.0MPA(绿区的最低点),压力是不是不合适,七氟丙烷a项按实际参数2.0MPA填符合项,这样报告是不是也有问题

请写下您的回答回答

回答 | 共2个

资源网小助理 2025-10-17 18:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有打开压力表后面的阀门吗?

EHS-DL 2025-10-21 15:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先看柜式七氟丙烷灭火剂瓶组压力方式要对,另外,处于绿区都是正常的。压力会随着不同温度会有一定的波动。正常情况下,处于绿区就是正常。