请教各位老师,档案馆的内走道按2%设置排烟窗,那与走道相连的档案库,设置了细水雾灭火,依旧需要设置排烟窗吗?与走道相连的卫生间和配电间也需要排烟设施吗?

杨阳洋 | 2025-10-22 15:34
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

潘天坤 2025-10-22 15:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

卫生间、配电间这些非功能房间一般建筑面积不会很大(小于50平方米),可能有可开启外窗,又或者不属于经常有人停留或可燃物较多的区域,一般不需要设置排烟设施


细水雾不属于气体灭火系统,跟排烟设施可以同时存在,符合设置排烟设施要求的档案馆内档设置细水雾设施时,也应按设计及规范要求设置排烟设施





资源网小助理 2025-10-28 11:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

档案馆高压细水雾灭火系统技术规范 DA/T 45-2021


4.1.6 采用开式全室应用系统时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭。当这些开口不能在系统启动时自动关闭,宜在该开口部位的上方增设补偿喷头。