自喷系统水平敷设坡度

您好,请教一个问题,自动喷水灭火系统设计规范当中8.0.13水平设置的管消宜有坡度,并应坡向泄水阀。此泄水阀指的是楼层试水装置还是报警阀组上的泄水装置[抱拳][抱拳][抱拳]

消防网友21827 | 2025-11-06 16:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

沉默 2025-11-07 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

楼层的,维修泄水后管道内水尽量少。

资源网小助理 2025-11-07 16:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

8.0.13 自动喷水灭火系统的管道要求有坡度,并坡向泄水管。规定此条的目的在于充水时易于排气,维修时易于排尽管内积水。

15 泄水阀

牛丫头消防课堂 2025-11-07 23:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是水流指示器那里泄水阀

比试水阀管径粗,泄水快