减压稳压消火栓I型,在入口压力0.5~0.7MPa的范围内,是否可以稳定出口压力在0.35MPa以上

对上述条文的理解是否减压稳压消火栓I型,在进口压力P1=0.5~0.8MPa时,栓口的出口压力P2可以调节为0.25MPa~0.40MPa之间的任意一个值;还是说栓口构造是固定的,进口压力P1在0.5-0.8之间波动时,出口压力就在0.25-0.40之间波动,进口压力与出口压力成线性关系,不能保障压力稳定在某一个值,或者说不能限定在某一个值。

也就是问,对于高层、厂房、高大空间需要栓出口压力大于0.35MPa的情况下,当栓进口压力在0.5MPa~0.7MPa之间的需要减压,是否可选用I型栓头,限定其出口压力在0.35MPa以上。

若当栓进口压力在0.5MPa~0.7MPa之间,选用II型和III型是否合适,是否能实现减压后出口压力在0.35MPa~0.40MPa的区域范围内。

以上对于减压稳压消火栓选型的问题,请各位大师解答,非常感谢。

悟凡 | 2026-06-18 09:37
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

EHS-DL 2026-06-18 11:44  1 赞  0 踩 [回复] 举报

‌I型无法将出口压力稳定在0.35MPa以上,也无法在0.25~0.40MPa之间任意调节。I型减压稳压消火栓是一个‌固定节流装置‌。它的内部构造(如弹簧、活塞等)是固定的,其减压原理是:当进口压力在某个范围内波动时,它能将出口压力自动稳定在一个‌相对固定的区间‌,而不是一个可以任意设定的值。

你这个情况选择II型和III型应该也不行,进水口压力“工作区间”不匹配。感觉用带减压孔板的消火栓‌能解决你这个选项问题,可以参考消防图集《15S202》。

悟凡   回复: EHS-DL2026-06-18 17:03

感谢解答。

所以针对需要栓口压力0.35MPa的建筑,当其进口压力在0.5MPa~0.70MPa之间时,应减压,其消火栓选型:减压稳压消火栓的I、II、III型均不合适。

可采用减压型消火栓(即栓口或栓前处设置减压孔板),减压孔板根据楼层不同:即不同楼层的进口压力,计算出不同楼层的孔板孔口尺寸,宜在设计说明中列表。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

17   回复: 悟凡2026-07-29 19:51

请问这个进口压力是指静压还是动压?我这18层高52米的小区,图纸上设计平常地库管网压力0.95Mpa,消火栓泵扬程为1.16Mpa,泄压压力1.2Mpa,工作压力1.4Mpa。图纸上只说15层及以下用旋转减压稳压栓,那我水泵打到1.2Mpa的时候16层的压力就能达到0.7Mpa也不符合出口压力不超过0.5Mpa的规定,那是不是意味着设计有问题?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-06-18 17:36  1 赞  0 踩 [回复] 举报

减压稳压消火栓通过里边弹簧改变出水口口径进行减压,压力大小变化,弹簧变化也有所不同