请教下消火栓及喷淋系统设计流量和工作压力的问题

现在要做水泵接合器铭牌,需要这些参数。

设计流量:

1、图纸上写明了室内消火栓系统用水量10L/S,查了下规范本小区52米高10L/S就够了,这个是不是就是设计流量?

2、图纸上写明了本工程地下室汽车库危险等级为中危险Ⅱ级,喷水强度为8L/min· m2 ,作用面积160平方米,用水量:40L/S,火灾延续时间为1小时。非机动车库危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6L/min· m2 ,作用面积160平方米,用水量:30L/S,火灾延续时间为1小时。水泵结合器是直接从地库环管上引入地面,我应该按30还是40L/S填写?

3、泵房图纸上又写了室内消火栓水量25L/S,喷淋水量40L/S,不知道是不是套图。

工作压力:

1.消火栓和喷淋试验压力分别为1.8和1.5MPA,按规范的话应该是1.4和1.0MPA。消火栓稳压泵扬程为0.88MPA。消火栓和喷淋泵设计扬程分别为1.14和0.68MPA,按设计说法*1.4才是工作压力,这个好像是不对的。

2.消火栓泵出水口到屋面试验消火栓高差不超过60米。喷淋泵出水口到夹层的喷淋管高差不超过7米。

17 | 2026-07-15 12:35
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2026-07-15 14:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.如果你小区都是住宅楼10l/s就可以,如果有公建办公和商业建筑流量不一样2.不同系统管网分别有各自的水泵接合器,但是相同系统会取最大计算流量设施水泵接合器(比如消火栓、喷淋、水炮)---像你说各系统分别计算,最终40l/s最大,水泵接合器会对应按照40L/S 设置相应数量

3.试验压力是工作压力的1.4倍(零时流量压力回避正常运行压力大)

17   回复: 李勤2026-07-15 15:22

刚看了下商铺消火栓有15L和25L的,所以消防泵选择25L流量的也应该对的。那我室外水泵结合器上表明消火栓25L/s喷淋40L/s应该不会错吧。还有就是工作压力这块没太明白,到底怎么设置?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报