关于能否将气体灭火控制器安装在消防控制室的问题

项目为一栋办公楼,采用一个品牌的报警设备,现场增加气灭系统,供应商提供了另一家品牌的气体主机及前端设备,并将气体主机安装在了消防控制室,请问各位大佬这样做符合规范要求吗?

消防名人堂 | 2026-05-08 11:02
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

阳明心 2026-05-08 14:24  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不满足5.0.5,所以不符合规范要求。

EHS-DL 2026-05-08 15:33  2 赞  0 踩 [回复] 举报

规范里没有说气灭主机不可以放置在消控室,关键是这个不同品牌的主机是否协议兼容,气体主机启动后,消防主机能否接收“喷放反馈”信号?

刘洋   回复: EHS-DL2026-05-09 09:34

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005/5.0.7要求的是,防护区有关信息应传送给消防控制室。气灭主机设置在消控室可以满足这个要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 刘洋2026-05-11 09:28

气灭主机可以设置在消控室,现场调试好系统运行可靠,功能正常是可以的。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-05-08 15:41  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不行的,安装门口,现场,反馈线拉到消控室

阴雨天 2026-05-08 16:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,主机的安装位置没有要求,一般就近安装,方便测试。

刘洋 2026-05-09 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气灭主机可以设置在消控室,气灭防护区门外附近需要设置手动控制装置和手动与自动转换装置。

李勤 2026-05-09 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以现场设置气体主机(设置在防火区附近),控制室可以在设置其他品牌的报警主机,通过连网线将气体主机启动等信号,传递到消控室的那台(其他品牌主机)

17 2026-05-12 17:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前几年在南京做的一个项目气体灭火是海湾的安装在配电房外,主楼系统是北大青鸟的,气体灭火启动反馈和故障信号都给了干接点给主楼系统,验收也没说啥。

我们干了另外一个项目气体灭火主机安装在现场,检测的时候提了意见全部改到消控室内。

sail 2026-08-24 10:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不满足