消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于旋转减压稳压消火栓选项问题

最高18层的小区(屋顶水箱高53米),图纸上说明了地库和地上1-15层(栓口距地面42米)系统压力超过0.5Mpa采用减压稳压消火栓,图例上消火栓箱选型为15S202-P21(旋转型栓头)。因为图纸没有说明型号所以我们采用了I型的旋转减压稳压消火栓。

图纸上写了地下室消火栓环管入口压力0.95Mpa,泄压阀工作压力1.2Mpa,低压压力开关动作压力0.7Mpa,消火栓泵扬程1.14Mpa/Q=25L/S,稳压泵扬程0.88Mpa。

现主管部门提出必须要III型旋转减压稳压栓,我查了下I型的进水压力0.5-0.8Mpa,III型的0.7-1.6Mpa。那按照图纸设计参数的话是不是必须要把入口压力0.8Mpa以上的栓头全部换掉?还是说有其他方法能和主管部门解决这个情况?

正常维保的18层小区泵房压力保持在0.65-0.7Mpa,就能满足最不利点静压超过0.1Mpa了。


17 | 2026-07-29 19:38
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

李勤 2026-07-30 08:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果你有稳压泵 最不利点要求静压0.15

17   回复: 李勤2026-07-30 09:32

有稳压泵,就是想问是不是I型消火栓不能使用?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

消防网友28726 2026-07-30 09:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

静压动压都要满足要求,动压最不利处要满足0.35Mpa以上,加上高差压力水泵房出口压力就是0.95MPa;一些低楼层用减压稳压Ⅰ型的就要达不到减压要求了

17   回复: 消防网友287262026-07-30 21:16

是不是可以在启泵的情况下测试地库消火栓动压,如果超过0.5Mpa就不行,不超过0.5Mpa即使用了I型的也满足规范吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL 2026-07-30 14:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

核算最不利点(最高最远消火栓)在维保压力0.65–0.70MPa下的‌实际栓口动压‌是否≥0.35MPa。如果≥0.35MPa,I型完全够用;如果<0.35MPa,那不是型号问题,是‌系统压力本身就不够‌,需要调稳压泵或加增压。

17   回复: EHS-DL2026-07-30 21:15

启泵后屋面动压可以达到0.35Mpa。是不是在启泵的情况下测试地库动压,只要不超过0.5Mpa就能满足要求了?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 172026-08-03 09:12

我认为您说的对。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

红色ID 2026-07-31 22:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

说实话...这个压力界限本来就比较模糊...实际水压也会有变化...底层可能压力会大点儿...用I型减压可能不到位...高层可能III型减压过大...多大个事儿...非纠着不放

关闭

关闭

手机APP下载