消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问消控室主机的电源线线径问题?

消控室有十多台消防主机,图纸上也没标明电源线的线径。检测单位来现场的时候就告知接地线要4m㎡,也没说相线要多大。看设计说明这条是不是意思主机相线和地线一样线经那就是4m㎡?


17 | 2026-05-04 16:50
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

懒得说 2026-05-05 15:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

相线和接地线一样大,4

EHS-DL 2026-05-06 08:53  2 赞  0 踩 [回复] 举报

根据相线与保护接地线(PE线)截面积存在明确匹配关系‌,4mm²相线完全合规。

17   回复: EHS-DL2026-05-06 19:07

我没查到这个相关规范,请问哪个规范有这么设计的?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 172026-05-07 10:04

10台主机并联电流也不大。具体可参考《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第7.4.5条规定:‌当相导体截面积≤16mm²时,保护接地导体(PE)可与相导体等截面‌。


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2026-05-07 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看主机功率啊,一般4毫米够用,没必要选2.5,差不了什么钱

李勤 2026-05-07 13:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

相线和地线线径应匹配

sail 2026-09-03 19:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

4

关闭

关闭

手机APP下载