请问风管穿越防火墙的地方防火保护材料选型问题

我看常规做法都是2米范围内做防火板,但我们地库风管选用的是3cm厚的硅酸盐纤维防火卷材来防火,那像穿墙部分能不能直接选用6cm厚(设计说明上说可以满足2小时)防火卷材,不仅施工方便还好看,防火板不好弄。

17 | 2026-04-08 10:23
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

追风赶月 2026-04-08 11:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

有图集可以参考:22K311-5

仓鼠 2026-04-08 14:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

现在验收我们这里都要求有包裹,没包裹不给过,你们那边就不清楚了

EHS-DL 2026-04-08 14:22  2 赞  0 踩 [回复] 举报

可以。在满足‌完整包覆、连续覆盖、提供检测报告‌的前提下,‌6cm厚硅酸盐纤维防火卷材可替代传统防火板‌用于风管穿越防火墙部位。连续包覆穿越段风管全长‌(含穿墙两侧各≥2.0m范围),并‌与风管本体防火层无缝衔接‌,不得仅局部包裹穿墙孔洞。经国家认可检测机构依据GB/T 17428出具‌整体风管耐火极限≥2.0h的型式检验报告‌,且现场做法与报告一致,完全没问题。

17   回复: EHS-DL2026-04-13 12:19

你好,你说的连续覆盖是不是意思说防火墙内外各2米+墙内部分?那其余部分还是按设计要求3cm厚度没问题吧?那我3cm+3cm这种不可取吧?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 172026-04-13 15:29

连续覆盖是防火墙内外各2米+墙内部分。按设计要求没问题,我觉得3cm+3cm得有整体合规的型式检验报告‌也可以。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

17   回复: EHS-DL2026-04-15 09:54

好的,感谢,那我就用包裹比防火板容易做。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2026-04-08 14:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以,

李勤 2026-04-08 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可以