消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

住宅的独立前室防烟

住宅独立前室内设置有普通电梯门及管井(电井),是否能直接在楼梯间内加压送风前室不加压送风。

WUYc | 2026-04-23 10:05
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

jinyanwu 2026-04-23 12:01  1 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

第3.1.2 条:

建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

3.1.3 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择,尚应符合下列规定:1 当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:       1)采用全敞开的阳台或凹廊;       2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗,且独立前室两个外窗面积分别不小于2.0㎡ ,合用前室两个外窗面积分别不小于3.0㎡。     2 当独立前室、共用前室及合用前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统;当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间应采用机械加压送风系统。     3 当防烟楼梯间在裙房高度以上部分采用自然通风时,不具备自然通风条件的裙房的独立前室、共用前室及合用前室应采用机械加压送风系统,且独立前室、共用前室及合用前室送风口的设置方式应符合本条第2款的规定。

3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:     1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。     2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。    3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

首先要确定一下建筑的高度(100米?)、楼梯间性质(防烟、封闭?)

仓鼠 2026-04-23 14:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.你这个不是独立前室,是和电梯厅共用的共用前室
2.你这属于内部前室,没有通风窗应设防烟设施

mshm 2026-04-23 17:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

独立前室内非消防梯应满足按照消防梯要求。规范明确独立前室内一个门时可仅在楼梯间送风。我认为电梯门密闭性不完全,不能认为仅一个门,按合用前室设计合理

WUYc 2026-04-23 18:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

为36米,采用的是防烟楼梯间。有争议。感谢各位意见。

李勤 2026-04-24 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载