灭火器现在还需要年检(每年一次)吗

请问灭火器现在还需要年检(每年一次)吗,有什么依据吗

殴帝三拳 | 2026-03-19 09:09
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

小唐12321 2026-03-19 14:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

国标一直不需要一年一次,干粉推荐5+2+2+1,强制性标准是事变报废或者损坏报废

EHS-DL 2026-03-19 15:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要每年强制“年检”‌。自2023年3月1日起,《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)正式实施,明确废止了原《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)中“每年一次”的强制维修条款。

会思考的芦苇 2026-03-19 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不用。灭火器维护管理办法有明文规定。在新的维修周期规定未明确的前提下,仍执行前期规定。干粉灭火器5+2+2,水基灭火器3+1+1+1

赵吏 2026-03-19 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

灭火器不年检规范依据:

依据《消防设施通用规范》(GB 55036 - 2022)前言中规定:废止

第十三、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第2.2.1、3.1.3、3.1.5、3.2.2、4.1.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.3.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条。

该条款对应的表5.3.2明确规定,水基型灭火器出厂期满3年需首次维修,之后每满1年维修1次;干粉灭火器出厂期满5年首次维修,之后每满2年维修1次。不过这一条款的强制性要求已被2023年实施的《消防设施通用规范》(GB 55036 - 2022)废止,目前仅作为维修参考,不再是强制检测要求 。


周家斌 2026-03-19 16:12  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有强制年检,但必须每月自查、按周期送修、到期报废。

李勤 2026-03-19 16:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2026-03-20 11:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要年检,北京消防总队回复   https://bj.119.gov.cn/xfjy/site/interaction/view

小北京 2026-03-23 13:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在没有强制年检,但要保障随时好用。注意报废年限!