排烟设置问题

出入消防,问一个基础问题《烟规》8.2.2所列场所需要设置排烟设施,这里的排烟设施是自然排烟和机械排烟都可以吗?

Eric | 2026-02-11 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

赵吏 2026-02-12 11:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)   8.2.2 防烟、排烟系统设备手动功能的验收方法及要求应符合下列规定:     1 送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示;     2 送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示;     3 活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。     检查数量:各系统按30%抽查。

你说的规范和条文都对不上,盲猜是《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.2.2条,然后需要设置排烟设施场所,排烟设施首选自然,自然不行就只能机械了

刘工 2026-02-12 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都可以

EHS-DL 2026-02-12 15:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有条件就优先自然排烟,无条件同时也是规范要求的设置排烟系统场所则选用机械排烟。

潘天坤 2026-02-13 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设防场所应该是建筑防火通用规范GB55037第8.2.2

自然排烟和机械排烟均属于排烟设施,设置其中一种且满足相关要求即可

李勤 2026-02-22 15:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

都可以,其实首选自然排烟比较可靠。如果不具备自然排烟条件,那么必须设置机械排烟设施。

周家斌 2026-02-22 21:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自然排烟和机械排烟都是排烟措施。