消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防风机配电箱有ip防护等级要求吗

消防排烟风机配电箱安装在排烟机房内有ip防护等级要求吗?

wzl.....1251 | 2026-02-11 08:53
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

赵吏 2026-02-12 14:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 均未没有提及排烟机房内风机配电箱 / 控制柜设定强制 IP 等级。不过可以参考《消防设施通用规范》GB 55036-2022 :  

10.1.12 可能处于潮湿环境内的消防电气设备,外壳的防尘与防水等级应符合下列规定:
    1 对于交通隧道,不应低于IP55;
    2 对于城市综合管廊及其他潮湿环境,不应低于IP45。

李勤 2026-02-22 15:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

排烟控制柜有ip等级要求,因为有的风机控制柜露天设置在屋顶,那么他们必须满足现场防尘、防水条件。

周家斌 2026-02-22 21:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潮湿的环境有要求,室外露天安装需要IP67;其他潮湿环境IP45或者IP55

关闭

关闭

手机APP下载