减压稳压消火栓

减压稳压消火栓I型适用场所

多才多艺 | 2026-02-03 10:07
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

crow0769 2026-02-04 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

减压稳压消火栓I型:在栓体内或栓体进、出水口设置自动节流装置,依靠介质本身的压力,改变节流装置的节流面积,将规定范围内的进水口压力减至某一需要的压力,并使出水口压力自动保持稳定的场所。压力具体参数:进水压0.5~0.8MPa,出水压0.25~0.40MPa。感谢石老师的消防资源网。

赵吏 2026-02-04 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

追风赶月 2026-02-04 17:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、依据:GB 3445-2018室内消火栓的进水口、出水口压力;2、依据:消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 :7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。3、结合最不利点、最有利点,中间楼层的静压与动压,综合考虑;

李勤 2026-02-10 09:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报