中专职业艺术学校需要设置火灾自动报警系统么?

具体出自哪条规范?

吴惠芳 | 2026-03-18 09:50
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

赵吏 2026-03-18 10:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:     1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;     2 旅馆建筑;     3 建筑高度大于100m的住宅建筑;     4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;     5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;     6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;     7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;     8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;     9 歌舞娱乐放映游艺场所;     10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。

另2014年9月3日,国家卫生和计划生育委员会和国家标准化管理委员会发布了《学生宿舍卫生要求及管理规范》(GB31177-2014),4.5条(强条):学生宿舍楼应设置火警报警装置。再看公安部,教育部出台的公治(2015)168号文,特别强调:没装火灾自动报警的学生宿舍,应装独立式火灾报警器!《教育部、国家消防局:中小学幼儿园消防安全十项规定》第六条 中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍以及幼儿园的儿童用房每层应至少有2个安全出口、2部疏散楼梯,且不应与其他功能区域相互借用,并按标准配备消防应急照明和疏散指示标志。安全疏散距离不符合要求的,还应增设安全出口和疏散楼梯。学生宿舍每层应设置声光报警装置或消防应急广播。设置在高层建筑内的幼儿园应设置独立的安全出口、疏散楼梯。中小学校的教学楼、图书馆、食堂、集体宿舍和幼儿园严禁在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。严禁占用、堵塞、封闭疏散楼梯和安全出口。男女生混用或其他特殊使用的宿舍楼,为管理需要采取的分隔设施和门禁系统,老王和你聊电气必须保证紧急情况下能够立即通过自动和现场双向手动两种方式开启。第七条中小学校、幼儿园应当按照国家规定配置消防设施器材,定期维护保养检测,确保完整好用。学生宿舍或午休室必须安装火灾自动报警系统或者具有联网功能的独立式火灾探测报警器。消防控制室值班人员应当取得中级消防设施操作员证书,并实行24小时双人值守。 1、学生宿舍必须设置报警装置,可以是声光报警器,也可以是消防应急广播。   2、火警探测器可以采用联网供电的独立式的,也可以是区域报警系统、集中报警系统等。

李勤 2026-03-19 16:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

sail 2026-09-03 19:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

详建筑设计防火规范和建筑防火通用规范。