室外消防消火栓采用临时高压系统,除主泵外是否还要设稳压系统?

室外消防消火栓采用临时高压系统,除主泵外是否还要设稳压系统? 

yemeng | 2026-04-10 09:36
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

EHS-DL 2026-04-10 11:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主要要看市政供水能持续稳定满足最不利点静水压力≥0.15MPa的要求,若不能满足,最好就是要设置稳压系统(稳压泵+气压水罐)或者满足要求的高位消防水箱等来稳压。

yemeng   回复: EHS-DL2026-04-20 10:22

非市政供水,是由专用的消火栓泵加压实现临高压,但是由于地势原因,较高处的的消火栓没有水,原室外消火栓泵没有安装稳压泵,管网疑似有漏点或者单向阀有回流现象。。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: yemeng2026-04-20 12:03

由《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.3.1 建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。 强条:7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。  现状是消火栓没水就是大问题,临时高压系统允许平时压力不足,但是不允许完全无水,看看管网漏点或者单向阀故障能不能解决这个无水问题,不行得增设稳压系统。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

crow0769 2026-04-10 14:58  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014下列条款:
6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用。
6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
本问题所述室外消火栓系统推断为独立的室外临时高压消防给水系统,宜设稳压泵。

周家斌 2026-04-12 20:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要的。

李勤 2026-04-13 11:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要,满足平时压力,避免大泵频繁启动