建筑天台可以做为安全出口吗?

10层为在天台上加建,想直接疏散到9层天台可以吗?仅10层单独出报消防。

SDASD | 2026-03-09 10:21
请写下您的回答回答

回答 | 共8个

crow0769 2026-03-09 14:42  1 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑天台可以做为安全出口。
依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)以下规定:
2.1.14 安全出口 safety exit
供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
条文说明
2.1.14 本条术语解释中的“室内安全区域”包括符合规范规定的避难层、避难走道等,“室外安全区域”包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合本规范第6.6.4条要求的天桥、连廊等。
同时根据上述规定,对于建筑天台的要求如下:
1、符合疏散要求
2、具有直接到达地面设施
3、(承重和耐火极限)满足上人的屋面、平台
-----------------------------
10层为在天台上加建,可直接疏散到9层天台
前提:加建本身合法;9层天台符合前述规定。
-----------------------------
仅10层单独出报消防
未知。需咨询当地住建消防

SDASD   回复: crow07692026-05-19 16:47

谢谢大哥!!!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

仓鼠 2026-03-09 16:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

防火通规5.5.11 设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m²时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。

你这个10层如果是公共建筑明显超过24米属于高层建筑(住宅楼可以),只有单多层上高出的部分楼层才允许设置1部疏散楼梯,如果是高层公共建筑必须设置2部疏散楼梯,而且人数及面积都有要求(设置2部疏散楼梯的没人数和面积要求和一般楼层一样要求就行)

SDASD   回复: 仓鼠2026-05-19 16:47

感谢感谢!!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2026-03-09 17:05  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先你原建筑是9层,10是否属于违建,先确定房屋合法性再谈及疏散情况。


SDASD   回复: 李勤2026-05-19 16:48

好的 好的 谢谢谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

老王 2026-03-10 16:38  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如crow0769所说的,

首先,你9层平台原本需要时可以做为疏散的平台,比如9层平台有双安全出口,

然后,你改造后不能改变建筑属性,如变为高层,也不能改变9层平台的作为疏散平台的性质

再者,你的10层自身的安全疏散需要合规,如有双安全出口至9层平台

既然你能报审,10层不该是违建,否则如李勤所说,不用考虑那么多了


SDASD   回复: 老王2026-05-19 16:49

好的 我在研究研究

  0 赞    0 踩 [回复] 举报