消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

老王

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防电梯前室需要用什么等级的防火卷帘
    发表评论: 换个理解角度,开口大,无法安装防火门,才安装卷帘门。先有的客观因素,你被迫采取的办法。当然,这个卷帘门不能做安全出口

    0 0 2026-03-13 14:02

  • 消防水箱可以放在屋面电梯机房上面吗?违反规范吗?
    发表评论: 搭积木?结构上的加固,够你安几个水箱间了住建不会给你过的

    0 1 2026-03-12 11:22

  • 消防电梯前室需要用什么等级的防火卷帘
    发表评论: 规范里说的时开口,不是前室的安全出口,要区分开。安全出口是不可以用防火卷帘门的。

    0 1 2026-03-12 11:18

  • 油漆储存库房要安装自动灭火系统吗?
    发表评论: 看你油漆性质和存储的量,判断是否能升级为乙类库房。再看建规里里针对不同性质库房的设置自动灭火设施的要求

    0 0 2026-03-12 11:10

  • 关于排烟风机控制柜设置位置的问题
    发表评论: 这种的遇到过,控制箱被风机和风筒圈死在里面,没有通道过去操作。但是满足600。当时验收的给过了,这个不合理但合规的设置,希望以后有明确的规范要求出来吧

    0 0 2026-03-12 11:07

  • 电缆层出入口配备防毒面具
    发表评论: 不算。这种面具上往往有 疏散 或者 逃生 字样,只防尘不防毒,是疏散用的。救援和就如火场灭火,要防毒,需要正压式呼吸器看你的需求,是给人疏散用的,还是给应急队员救援和灭火时佩戴的

    0 0 2026-03-10 16:41

  • 建筑天台可以做为安全出口吗?
    发表评论: 如crow0769所说的,首先,你9层平台原本需要时可以做为疏散的平台,比如9层平台有双安全出口,然后,你改造后不能改变建筑属性,如变为高层,也不能改变9层平台的作为疏散平台的性质再者,你的10层自身的安全疏散需要合规,如有双安全出口至9层平台既然你能报审,10层不该是违建,否则如李勤所说,不用考虑那么多了

    1 1 2026-03-10 16:38

  • 爬梯属于消防设施设备吗?
    发表评论: 不是消防专用的设备,同自然排烟窗。通常不在维保范围,除非合同中有技术要求

    1 0 2026-03-06 09:20

  • 请问,化工厂老旧装置有规范硬性要求必须要装吗?
    发表评论: 如果设计是依照的是设施验收前的规范,且没有明确要求安装,且已验收通过,说明你的设施已经符合了规范要求。验收完成后新规范出了其他的规定,对你的设施没有效力,不需要遵守新规范安装。是实际的工作中,考虑实际的消防安全风险,建议安装,但不具备强制性

    0 0 2026-03-05 15:14

  • 自动灭火保护的定义及参考规范
    发表评论: 喷水灭火系统气体灭火系统超细干粉灭火系统气凝胶灭火系统泡沫固定水炮火探管。。。。。。这些都是,建规8.3的条文解释里有。

    1 0 2026-03-05 14:59

  • 关于消防水泵连锁启泵问题
    发表评论: 报警阀压力开关信号 这个是需要有的,是报警阀组的必要组件和功能。有稳压系统要有流量开关。低压启泵的压力开关是要有的。三种不是或的关系,规范里的或需要看情形。总之,符合安装条件的场所,需要安装,不能多选一

    2 0 2026-03-05 14:50

  • 消防主机组网,报警主机与子系统在设置机型的区别。
    发表评论: (1)都设置为集中机的情况下可以进行那些调试?互相只可以显示,不能控制(2)一方设置为集中机,一方设置为区域机?互相只可以显示,集中可以控制区域(3)双方都设置为区域机?显示但不控制上述的显示和控制,也可以在网络通讯里设置成不能同为区域或集中主机,是否能控制,有些品牌也可以设置。

    0 0 2026-03-02 17:15

  • 消防按钮设置要求
    发表评论: 不冲突,规范里是 不宜 的要求,也就是最好不要,如果你要做,也不是不可以的意思,尤其一些特殊的情况下。而“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为直接启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。”,无火灾自动报警系统就是一种特例情况互为补充,不冲突

    0 0 2026-03-02 17:10

  • 标准规范问题
    发表评论: 没有进行过大的改建、扩建或者设备更换,不需要遵守新规范。

    0 0 2026-03-02 17:03

  • 消火栓按钮可以直接启动消防水泵吗?
    发表评论: 不可以需要再加一个火警信号,形成与逻辑

    0 0 2026-03-02 17:01

  • 六层平台属于消防通道吗
    发表评论: 符合借助屋面层疏散至其他楼梯间的功能,可以做为疏散通道使用。准确的定义是不是,看设计文件里怎么样定义的。你的情形,应该是按疏散通道定义设计的,找到图纸确认一下,有理有据

    0 0 2026-03-02 17:00

  • 双连锁的预作用系统,喷头爆裂,到发生低气压报警的时间,有没有规范有要求?
    发表评论: 这里的1分钟确实不包含这个时间。但是在实际的应用场景中,喷头爆了,10分钟后才低压报警,才开始充水,明显已经晚了。1分钟低压报警后阀组开启,1分钟水到位,这个时间与单连锁设备对发生火灾后,水到位的2分钟时间要求能一致。而实际的规范中没有要求低压报警的时间,我遇到的产品就有低压报警时间远程1分钟的,所以才会提问,需要去限制厂家进行改进

    0 0 2026-02-25 17:46

  • 室内消火栓打压问题
    发表评论: 你的情况一般是高层建筑,稳压泵扬程不足的需求。有低流量大扬程的泵,换组合适的稳压泵即可。至于使用主泵稳压,其他同学也说了原因,而且 主泵的启动信号是要传递给消控室的,不怕烦,还不怕哪次泵启动了,却没能自动停,把你的管网打爆炸吗

    1 0 2026-02-25 17:37

  • 请问,化工厂老旧装置有规范硬性要求必须要装吗?
    发表评论: 如果就装置没有进行过改、扩建,可以按照其验收通过时的规范。但如果是那种始终未通过验收的装置,需要按新规范进行变更

    1 2 2026-02-25 17:32

  • 消防水泵房增压系统电接点压力表可以横着装吗(如图),有没有具体规范,谢谢
    发表评论: 依照一般的电接点压力表工作的原理,安装方向不会影响功能,

    0 0 2026-02-25 17:29

积分
43
提问
3
回答
40

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭