消防水箱可以放在屋面电梯机房上面吗?违反规范吗?

消防水箱可以放在屋面电梯机房上面吗?违反规范吗?

叶子958 | 2026-03-11 23:20
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

仓鼠 2026-03-12 09:26  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1.这并没有明确规定能不能装,这更多的是涉及结构方面的问题吧,主要是承载能力问题
2.第二点呢最主要的还有一点就是安全隐患问题,水箱这种东西是有可能漏水的,不清楚你是怎么个做法这需要考虑到漏水问题不能直接建在顶上,需要有隔离层,一般来说也需要单独的结构支撑,不建议直接与电梯相应承力结构相连这个方面更多还是应该问结构方面建议

老王 2026-03-12 11:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

搭积木?结构上的加固,够你安几个水箱间了

住建不会给你过的

叶子958   回复: 老王2026-03-12 22:35

新建项目,不是改造

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

一个呆呀 2026-03-13 10:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有位置安装了吗?加固结构要好多钱的,住建大概率不会批

懒得说 2026-03-16 14:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有规范明确禁止该做法。  只要结构设计和防水措施满足要求就行。实际有过类似情况做法,消防水箱18m3的

周家斌 2026-03-16 22:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

只要结构承载力可以,高度满足最不利点最低压力高度,可以的。

魏先华 2026-03-18 22:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

水箱下面做个800高的架空就可以了。一个是跟电梯机房隔离,一个是方便箱底安装排水管道或走其他管道。工程上很多这种做法。