消防按钮设置要求

各位老师,今天看到消防资源网有关消防按钮设置的视频,其中:“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为直接启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。”与消规11.0.19不符。请问如何理解。



等风归 | 2026-02-28 15:40
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

李勤 2026-03-02 16:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阳明心 2026-03-02 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。


说明

1,11.0.19 里说的是“不宜’,并非绝对不能直接启动消防水泵

2,可以做报警信号的前提是要有报警系统,如果没有报警系统,那他只能直接启动消防水泵,不能有其他的选择。

磨砂猴   回复: 阳明心2026-03-06 15:12

你好,真心请问一下,启泵需要一个无源的闭合信号。按下消火栓按钮并没有输出闭合信号。怎么去实现这个启泵功能?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

EHS-DL   回复: 磨砂猴2026-03-25 09:37

消火栓按钮按下后,其内部常开触点闭合,可通过接通外部24V控制回路,驱动消防泵控制柜中的中间继电器动作,从而启动水泵。

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

老王 2026-03-02 17:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不冲突,规范里是 不宜 的要求,也就是最好不要,如果你要做,也不是不可以的意思,尤其一些特殊的情况下。

而“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为直接启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。”,无火灾自动报警系统就是一种特例情况

互为补充,不冲突

仓鼠 2026-03-03 12:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

他只是不宜作为,并没有禁止,而且适用范围也是有条件说了没有自动报警系统时这时本身就没联动功能消报除人为故意按下或故障外他可以看做一个火灾确认信号。

小唐12321 2026-03-04 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不宜你可以不听