消防水泵房增压系统电接点压力表可以横着装吗(如图),有没有具体规范,谢谢

叫我洪哥 | 2026-02-15 16:43
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2026-02-22 21:27  2 赞  0 踩 [回复] 举报

从压力表安装要求及后期保养来说,应该是处置安装的,表前阀是带排气功能的旋塞。水平安装就不能满足要求了

EHS-DL 2026-02-24 11:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要竖直安装。横着安装不可以,不方便查看,同时可能影响消防系统的安全性和可靠性。

老王 2026-02-25 17:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依照一般的电接点压力表工作的原理,安装方向不会影响功能,