油漆储存库房要安装自动灭火系统吗?

有法规、规范规定油漆的储存库房要安装火灾自动报警系统和火灾自动灭火系统吗?
知心当玩偶 | 2026-03-11 14:00
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

仓鼠 2026-03-11 17:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

14 甲、乙类生产厂房及其控制室。     15 甲、乙、丙类物品库房。

其中14条与15条规定生产与库房均需要设置报警并应设置相应的可燃气体与空气混合浓度的可燃气体探测器,因为油漆会会发出具有爆炸性危险的可燃性气体,所以相应可燃气探测器也需要设置,并设置相应的通风换气设备且符合相应的通风换气的防火规定防止可燃性气体聚集

8.3.3 除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置

8.3.3 本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所,包括各类生产厂房、仓库中存在散发可燃气体或蒸气的场所、公共建筑中存在散发可燃气体或蒸气的场所等,不包括住宅建筑内的燃气用气部位。

至于火灾自动灭火系统由于油漆的属于液体且规范对于甲乙类没有明确规定,因为该液体使用水有可能会造成流淌火或者甲乙类遇水有可能会造成爆炸而没有规范规定其自动灭火的设置,甲乙类除部分确实可用水灭火的类型有明确的灭火设施要求外其他类型主要是以预防为主,加强通风换气,室内不应设置开关等会产生电火花的电气设备,开关配电等装在室外特定区域,室内用电设备探测器等使用防爆型,电气线路埋好,仓库内利于通风不应有死角而聚集可燃性气体,严禁烟火,加强员工教育等预防措施

老王 2026-03-12 11:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

看你油漆性质和存储的量,判断是否能升级为乙类库房。再看建规里里针对不同性质库房的设置自动灭火设施的要求