六层平台属于消防通道吗

两个单位共用一个平台,在6层属于消防通道吗,1-5层都有双向疏散通道

沈浩晨 | 2026-03-02 14:28
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2026-03-02 16:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照道理应该属于,但是最好用现场图纸查看说明,这样表达的不明确。

老王 2026-03-02 17:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

符合借助屋面层疏散至其他楼梯间的功能,可以做为疏散通道使用。准确的定义是不是,看设计文件里怎么样定义的。你的情形,应该是按疏散通道定义设计的,找到图纸确认一下,有理有据


仓鼠 2026-03-03 12:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火通规5.5.11 设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m²时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散的要求。

你这个看是不是五层以上有局部升高的楼层,是这种情况中间的公共平台也属于疏散通道因为这个平台需要不少于2部疏散楼梯只是符合要求的局部升高的部分可以单楼梯,但局部升高的楼层不符合要求本身建筑就有问题。

佑与宇 2026-03-03 15:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

属于消防通道

小唐12321 2026-03-04 08:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按图纸,一般属于,多一个疏散多一份保险,何必去堵死来