室内消火栓打压问题

消火栓泵或者是喷淋泵安装在负一楼,为什么不能打压至最不利点消火栓处或者是最不利点喷头处的压力满足该建筑压力要求??为什么一定要设置稳压系统呢??如果直接靠消火栓泵或者喷淋泵打压会有什么影响吗??

过去式 | 2026-02-12 17:04
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

9825 2026-02-12 21:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓泵是负责火灾情况下的打压供水灭火的,不是用来日常维稳管道压力的。而且日常运维中,管网会漏水压力下降,靠频繁启停大泵不现实。或者说不设稳压泵,把水箱抬高10~15m,这不现实,不经济,也太被动。


jinyanwu 2026-02-13 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

个人意见,仅供参考:

1、设置稳压泵的目的是长时间维持系统管网压力,稳压罐一般采用隔膜罐,利用气体容易被压缩的特性,当管网压力轻微下降,气体膨胀继续保持一定压力。压力下降到系统最小压力时,稳压泵启动继续增压。

2、保证系统压力的同时消防泵不需要频繁启动,避免损坏。

铭昊 2026-02-13 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消火栓泵或者喷淋泵只在发生火灾时才启动的,平时管网里的压力是靠高位水箱和稳压泵提供的。你平时管网里漏水你能直接启水泵吗?

消防网友30892 2026-02-13 15:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.消防泵是不能自动停泵的,根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》“11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。”

2.如果是直接利用消火栓泵进行稳压,如果在干管上的压力开关设定0.15mpa停泵,那么最不利点动压是没法满足0.25mpa的,因为压力到0.15mpa泵就停了。(参考《GB50974-2014》第7.4.12条)


李勤 2026-02-22 15:18  0 赞  0 踩 [回复] 举报

大泵一般火灾时启动。平时利用稳压泵启停满足最不利点静压要求,火灾时在启动大泵保证工会压力。

1.首先出于节能、安全角度,如果频繁启动大泵,对管网经常冲击,且稳压泵设计的压力 较  大泵启停的压力很多,即平时满足正常工作压力就可以,没有必要过高提高管网的压力

2.利用稳压泵稳压,也避免大泵经常启动造成损坏的风险

3.规范要求大泵启动后不能自动停止,只能由专业人员手动停止(这也是避免火灾后自动停泵影响灭火),但稳压泵可以自动启停。

老王 2026-02-25 17:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

你的情况一般是高层建筑,稳压泵扬程不足的需求。有低流量大扬程的泵,换组合适的稳压泵即可。

至于使用主泵稳压,其他同学也说了原因,而且 主泵的启动信号是要传递给消控室的,不怕烦,还不怕哪次泵启动了,却没能自动停,把你的管网打爆炸吗

EHS-DL 2026-02-28 17:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

稳压系统通过小流量稳压泵和气压罐组合,实现管网压力的动态平衡与泄漏补偿,确保系统随时处于可用状态。取消该系统将导致压力失稳、设备损耗及灭火响应延迟,违反了消防规范核心安全要求。