消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防网友30892

懦夫的眼前尽是悬崖,成功的路上没有绝路。

粉丝:0 关注:0
关注

  • 应急指示灯新国标应急状态不闪烁了吗?大家是怎么理解的
    发表评论: 应急状态下保持光源应急点亮状态的要求,不意味着疏散指示标识停止闪烁,而是指其应急指示状态需保持稳定持续。

    0 0 2026-03-16 16:30

  • 气体防护区
    发表评论: 机械排烟系统一般用于人员疏散,排出烟气,避免疏散时人员吸入有毒气体,气体防护区内设置的不是排烟系统,而是火灾事故后的通风换气系统,因为气体灭火剂对人体有害,若无法开窗通风散气需要机械通风,避免气体喷洒后持续堆积,妨碍人员进入。

    0 0 2026-03-09 10:48

  • 室内消火栓打压问题
    发表评论: 1.消防泵是不能自动停泵的,根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》“11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。”2.如果是直接利用消火栓泵进行稳压,如果在干管上的压力开关设定0.15mpa停泵,那么最不利点动压是没法满足0.25mpa的,因为压力到0.15mpa泵就停了。(参考《GB50974-2014》第7.4.12条)

    0 0 2026-02-13 15:46

1
积分
3
提问
0
回答
3

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭