消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体防护区

气体防护区内需要设置排烟吗

颗 | 2026-03-06 15:42
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

消防网友28726 2026-03-06 18:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

6.0.4 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。

吴晨 2026-03-07 16:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是设置机械排风。气灭喷的时候要联动关闭

EHS-DL 2026-03-09 09:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

可不设置排烟,一般设置事故排风。

消防网友30892 2026-03-09 10:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

机械排烟系统一般用于人员疏散,排出烟气,避免疏散时人员吸入有毒气体,气体防护区内设置的不是排烟系统,而是火灾事故后的通风换气系统,因为气体灭火剂对人体有害,若无法开窗通风散气需要机械通风,避免气体喷洒后持续堆积,妨碍人员进入。

潘天坤 2026-03-09 11:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于需要设置排烟系统的场所, 当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时, 允许将排烟系统改为事故通风系统


当然也可以允许两个系统同时存在,但是要保证两个系统同时设置时灭火系统能够有效灭火(例如不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟),如果无法保证可能要综合考虑是否设置排烟系统


上述言论为根据国家规范的个人理解,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

仓鼠 2026-03-09 16:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有窗户能够自然通风的房间和地下防护区这个排烟风机叫事故排风机,和一般排风机不一样不需要设置联动启动方式(防护区内报警系统为气体主机专用的,气体灭火系统本身为一个独立的子系统,一般只有火警、故障、喷气三个模块与主体报警主机连接作为报警用),事故后需要通风换气时再启动把有毒有害气体排出,主要看你防护区有没有自然通风换气的能力(防护区在建筑内部虽然有窗户通风一般也需要设置事故排风机,防止有毒有害气体扩散至建筑内部造成污染)

李勤 2026-03-09 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一般是机械排风装置

关闭

关闭

手机APP下载