消火栓按钮可以直接启动消防水泵吗?

消火栓按钮可以直接启动消防水泵吗?

落英缤纷 | 2026-03-01 10:38
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

李勤 2026-03-02 16:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老规范需要消报直接启泵,现行规范只要求联动启泵(但是他有低压压力开关和流量开关作为多重启泵方式)

Try 2026-03-02 16:10  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

老王 2026-03-02 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

需要再加一个火警信号,形成与逻辑

吴晨 2026-03-03 09:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,消火栓启泵2个报警信号+1个消火栓反馈信号

scool 2026-03-03 09:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可,消防栓按钮可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置。

EHS-DL 2026-03-03 11:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

老规范里是可以的,所以还存在年代比较久远的建筑里是消火栓按钮直接启动水泵的,新规范里消栓按钮只能作为联动信号之一而不能直接单信号启泵。

仓鼠 2026-03-03 12:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

现在水泵的启动方式有很多,就按规范做成联动就行

佑与宇 2026-03-03 15:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以

小唐12321 2026-03-04 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没必要啊,不稳定,那么多按钮,谁按下去或者短路不就启泵啦,老规范这样所以一部分老建筑还是这样