我单位按原国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98建设火灾预警系统,并通过消防设计验收,现发现雨淋系统与《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013中第4.2.3条1 .联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。

请问是否需要进行整改?

北海蚕 | 2026-02-28 19:50
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

李勤 2026-03-02 16:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

原始设计通过图审、验收,完全按图施工符合当时消防验收条件通过验收,并且没有进行企业变更、业态更改及任何二次改造,不能因为规范的更新认定该建筑消防设施不合格。但是从安全的角度一般检查执法部门会建议你进行完善,符合现行规范。

老王 2026-03-02 17:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有进行过大的改建、扩建或者设备更换,不需要遵守新规范。

仓鼠 2026-03-03 12:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

原规范通过验收的他一般只会建议你按现行规范完善,这个你可以自己评估一下是否有需求,你看看你所保护场所可燃物的燃烧情况,如果在初期会有足够触发烟感条件的烟雾生成就建议加装烟感这能让你设备启动更快减少损失,如果你场所中物品烟雾极少只会产生大量热量那温感完全足够了,一般来说温感,手报属于火灾确认信号,而烟感在初期可以起到一个警报作用,甚至能在火灾初期就扑灭的作用。所以这个完全可以自己评估一下是否需要改善

EHS-DL 2026-03-03 15:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依规是可以不整改的。

scool 2026-03-03 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第四十三条 新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。