消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

双连锁的预作用系统,喷头爆裂,到发生低气压报警的时间,有没有规范有要求?

双连锁的预作用系统,喷头爆裂,到发生低气压报警的时间,有没有规范有要求?

实际的场景中,开启末端试水阀泄气,到预作用控制盘发出低气压报警 (0.03MPA降低至0.01MPa),需要80-120S(不同层不一样);

这个报警时间过长,再算上联动时间、充水时间1分钟,喷头爆裂到消防水到现场,需要超过2.5-3.5分钟。

这个低气压报警的时间过长,是预作用阀组本身系统产生的,而规范确没有找到响应的要求。这里是60S,如果是60min,这样的产品也符合规范吗

老王 | 2026-01-16 16:27
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

Fire-管管 2026-01-17 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

虽然没有响应要求,但从理论上来说不符合消防设施通用规范 GB55036-2022的基本规定;消防设施设定的初衷就是为了扑救/预防火灾;如果按照博主的想法60min才响应,都已经烧的差不多才启动 那设置这种预作用阀就没啥意义了

消防网友68723 2026-01-18 15:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。

使用过程中,不需要喷头爆裂,只要有火灾确认,即可快速转为湿式系统


老王 2026-01-19 09:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

68723描述的是单连锁的情况,这个有时间要求是2分钟,而双连锁仅仅要求是收到报警信号后,水的充水时间是1分钟,但是这个报警信号的延迟规范没有做要求。我说的60分钟虽其戏谑之言,但是,真就是60分钟,我也没有找到规范去明确的要求,说60分钟不符合规范。我这里时间的喷头爆裂到充水时间超过了3min,已经失去了扑救初起火灾的意义,确没有找到明确的规范去要求这一块,各位大神帮忙找找,有没有明确一些的规范要求

芸芸众生 2026-01-20 09:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你时间算错了吧     双连锁是两路报警加低气压报警开启预作用报警阀组      报警阀组开启到管道出水不大于1分钟      你不应把喷头爆破到低气压报警时间算上      还有一种可能你的气压泵过大    补气约等于一个喷头出气量导致气压报警时间过慢    预作用系统系统侧充气最大作用就是管道监测。

老王   回复: 芸芸众生2026-01-22 15:37

气泵确实偏大,气压感应装置安装也有问题,这个我门要求厂家进行改造,但是确给不去一个明确的规范要求。着我我需要一个有说服力的理由

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

芸芸众生   回复: 老王2026-01-22 17:23

有疑问看规范原文 和  条文说明

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >

8.0.11 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。条文说明

11.0.5 本条为新增条文。本条规定了不同类型场所设置预作用系统时,预作用装置推荐采用的自动控制方式。
    1 准工作状态时严禁误喷的场所,采用火灾探测器一组探测信号,只有火灾探测器动作后才开启预作用装置,能有效防止喷头误动作时开启供水,造成水渍污染。
    2 准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所,采用火灾探测器和闭式洒水喷头(充气管道上设置的压力开关)两组探测信号,组成“与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,能够防止其中一组探测元件误动作时启动系统。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

老王   回复: 芸芸众生2026-02-25 17:46

这里的1分钟确实不包含这个时间。但是在实际的应用场景中,喷头爆了,10分钟后才低压报警,才开始充水,明显已经晚了。1分钟低压报警后阀组开启,1分钟水到位,这个时间与单连锁设备对发生火灾后,水到位的2分钟时间要求能一致。而实际的规范中没有要求低压报警的时间,我遇到的产品就有低压报警时间远程1分钟的,所以才会提问,需要去限制厂家进行改进

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载